Jarkonov 0 Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 Witam spalił/przysmażył mi się przewód od uziemienia wygląda to tak jak na zdjęciach. I moje pytanie co z tym zrobić, czy ten przewód będzie dalej działał, jak to naprawić ??? http://www.iv.pl/viewer.php?file=03852058865079951036.jpg http://www.iv.pl/viewer.php?file=02276035924120374283.jpg Proszę o szybką odpowiedz. P.S Nie chcę aby mi się komp hajcował Cytuj Link to post Share on other sites
IronFe 221 Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 W jakich okolicznościach się to stało ? Było zwarcie w zasilaczu czy sam go jakoś uszkodziłeś. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 31 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 sam go uszkodziłem podpoiłem tam gdzie nie trzeba (nie pytajcie gdzie ) Cytuj Link to post Share on other sites
Pawel7 880 Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 Po stanie izolacji widać, że poszedł nim duży prąd. Ja bym się bardziej martwił o zasilacz, bo przewód można wymienić. Jeśli napięcie było przyłożone na uziemienie, to mogły się w nim popalić zabezpieczenia. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Lukson 3410 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 @Up Oświeć nas tutaj, na jakim układzie realizowany jest kontroler przetwornicy i jakież to zabezpieczenia posiada ten zasilacz. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Zasilacz jest to tagan TG 800 BZ dokładnie ten model http://www.tagan.com.tw/page/datasheet/BZ/TG_800W_BZ_EN.pdf Cytuj Link to post Share on other sites
gepardmak 697 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Zasilacz możesz odpalić(sprawdzić) bez podłączania do pc. Jak odpali pomierz napięcia. Jak nie odpali kup nowy. Bo tego raczej nie naprawisz. Edytowane 1 Czerwca 2013 przez gepardmak 2 Cytuj Link to post Share on other sites
Pawel7 880 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Oświeć nas tutaj, na jakim układzie realizowany jest kontroler przetwornicy i jakież to zabezpieczenia posiada ten zasilacz. Kiedyś w zasilaczach były kondensatory zwierające wysokie harmoniczne do uziemienia, żeby niwelować szpile napięciowe. Przy braku uziemienia na obudowę może pójść połowa napięcia zasilającego. Jeżeli tu jest inaczej, to mojego postu nie było. Edytowane 1 Czerwca 2013 przez Pawel7 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Ok pójdę do jakiegoś komputerowego i powiem żeby mi pomierzyli napięcia. Edytowane 1 Czerwca 2013 przez Jarkonov Cytuj Link to post Share on other sites
KtosCos 92 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Do jakiegoś komputerowego... Będą chcieli Ci wcisnąć jakiegoś logica czy coś i na tym się zakończy Kup miernik uniwersalny za ~20zł i pomierz.Ale jeszcze możesz dokładniej napisać co dokładnie się stało? "sam go uszkodziłem podpoiłem tam gdzie nie trzeba (nie pytajcie gdzie " Bo jak rozumiem, to sam uszkodziłeś ten kabel? Czy może kabel zasilający uszkodziłeś, co spowodowało zwarcie? 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Tak sam uszkodziłem kabel uziemiający. Kabel od zasilania jest cały. Nie wepchną mi zasilacza bo powiem żeby mi zmierzyli i napisali jakie są napięcia i ewentualnie zmienili kabel uziemiający. chyba żeby sie ktoś z tego forum podjął takiego wyzwania i zmienił mi ten kabel i pomierzył napięcia . (oczywiście nie za free) Cytuj Link to post Share on other sites
KtosCos 92 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Nie wiem co robiłeś, że przypaliłeś ten kabel, ale skoro to nie jest uszkodzenie po przez przepływ prądu, tylko w jakiś sposób przypalenie go z zewnątrz, to moim zdaniem powinieneś po prostu wymienić kabel na nowy i po sprawie. Takie oczka to w pierwszym lepszym elektroniku za grosze możesz kupić. Chociaż, z drugiej strony...Kabel uziemiający powinien być zielono zółty i jego długość jest dziwna, bo zazwyczaj od razu z gniazda jest podłączony do obudowy zasilacza. Możesz podrzucić więcej fotek. Wnętrze zasilacza i zaznaczyć skąd wychodził i gdzie był podłączony? 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Nie właśnie kabel był przypalony przez przepływ prądu. uziemienie opierało nie na styku molex które zostało przepalone i zrobiło zwarcie Cytuj Link to post Share on other sites
KtosCos 92 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Było tak od razu Chociaż w sumie to mój wzrok mnie zawiódł, podpoiłem =/= podtopiłem Tutaj masz taki mały poradnik jak mierzyć napięcia: Nie jest to skomplikowane czy drogie. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=multimetrJakieś 10zł, czyli w pobliskim elektroniku ok. 15 max 20zł. (Za swój dałem 20zł i służy już z dwa lata ;P) 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Ok dzięki za podpowiedz + dla ciebie A no i jak wymienić taki spalony kabel ? Edytowane 1 Czerwca 2013 przez Jarkonov Cytuj Link to post Share on other sites
Lukson 3410 Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 W Taganie równie dobrze możesz ten przewód uciąć. Jest przylutowany w tym samym miejscu co czarne przewody z molexa. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Tam jest tyle tych kabli że się mogę pomylić. A czy na pewno mogę go uciąć nic się z nim nie stanie ? Cytuj Link to post Share on other sites
Lukson 3410 Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Uciąć albo nie podłączać nigdzie tylko zaizolować, że znowu nie zrobił zwarcia. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Zmierzyłem napięcia tak jak tan pan i mi wyszło coś takiego 12V-12.02V 5V-5.14V 3.3V-3.35V Nie wiem czy to dobrze zasilacz obciążony było 3-ma wentylatorami. Cytuj Link to post Share on other sites
Lukson 3410 Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Jak na Tagana z badziewnymi kondensatorami bardzo dobry wynik 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 dzięki wszystkim za odpowiedzi poszło wszystkim + Cytuj Link to post Share on other sites
gepardmak 697 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 No fajnie, że wszyscy Ci radzą wyciąć przewód ochrony od zasilacza. Super po prostu. Doradcy jakich mało. Jak będziesz, kiedyś coś robił przy komputerze a zasilacz znowu nawali. To Cię prąd porazi człowieku. Popali Ci cały komputer, albo nawet spali Ci mieszkanie. Nigdy takich głupot ludzie nie róbcie. To tak jakbyś sobie przewód ochronny odpiął od bolca w gniazdku. Niby nic wielkiego do czasu. Przewód ochronny PE (ang. protective conductor[1]) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym. Wystarczy, że któryś z przewodów zasilających faza, neutralny, mają złe połączenie-styk bądź zwarcie, zaczynają się nagrzewać. Wtedy zadziała przewód ochrony, pod warunkiem że i w gniazdku jest ochrona podpięta. W twoim przypadku, skoro już ten przewód się upalił to należy go wymienić na a nie wycinać. Jeśli zasilacz się nie spalił to właśnie dlatego, że była ta ochrona. Kup kawałek przewodu o takim samy przekroju jak był, jeśli był przylutowany to przylutuj jeśli był przykręcony to przykręć. Ale nie wycinaj. Jeśli zasilacz nie chce Ci startować z podłączoną ochroną to na pewno nie jest sprawny do końca. Coś jeszcze ma zwarcie i trzeba to sprawdzić. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Lukson 3410 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 @Up I po co się tak produkować i pisać bez pojęcia? Rozbierałeś ten zasilacz? Wiesz gdzie jest ten przewód umocowany? Jak na razie widać, że piszesz nie na temat. Rozbierz Tagana, zobacz gdzie ma wlutowany czarny przewód z oczkiem i dopiero tu wróć i się produkuj. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Tarrok 253 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 No fajnie, że wszyscy Ci radzą wyciąć przewód ochrony od zasilacza. Super po prostu. Doradcy jakich mało. Jak będziesz, kiedyś coś robił przy komputerze a zasilacz znowu nawali. To Cię prąd porazi człowieku. Popali Ci cały komputer, albo nawet spali Ci mieszkanie. Nigdy takich głupot ludzie nie róbcie. To tak jakbyś sobie przewód ochronny odpiął od bolca w gniazdku. Niby nic wielkiego do czasu. Kończ waść wstydu oszczędź! Ten kabel z oczkiem bynajmniej w moim starym U33 800W był przylutowany do tego samego obwodu co czarne kable z molx'a. 1 Cytuj Link to post Share on other sites
Jarkonov 0 Napisano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 To jak miałem zostawić ten kabel ? Panowie myślałem że dobrze zrobiłem że poradziłem się mądrzejszych od siebie ? A zasilacz normalnie odpala bez przewodu uziemiającego. Cytuj Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.